恒诺20年专注定制实验室超纯水设备,工业纯水设备、电子级超纯水设备、实验室超纯水机、实验室污水处理设备为一体的生产销售厂家

热线电话:
18223021508

电子工业纯水系统安装与验收规范GB51035-2014 PVDF管道安装

发布日期:2022/5/17 19:37:15 浏览量:1235次

重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电子工业纯水系统安装与验收规范GB51035-2014  PVDF管道安装 ,供大家参考。


电子工业纯水系统中采用热熔焊接施工的 PVDF管道安装及质量验收标准:

1、焊接加工应在洁净度为7级的预制间或洁净室内进行,每道焊缝应做好相应的记录及质量检查,预制完成件的管端应采用洁净塑料袋密封包装好。

2、PVDF管道焊接作业人员应具有相应的焊接培训考核合格证书,作业过程应穿着洁净服、佩戴洁净手套。

3、管道焊接应根据管道品牌、直径采用对应型号的自动或半自动热熔焊机,焊接操作应符合产品的相关规定。

4、管材、附件密封包装应完整,在进行焊接加工或现场组装前不得拆除外包装。

5、 PVDF材料在装卸、运输和堆放过程,不得抛投或激烈碰撞及在铁质物体上拖、刮;管材、附件存放的环境应防雨、防晒且应堆放平整。


主控项目:

6、料进场时应检查管材、管件、阀门的外观、规格尺寸、材质和出厂合格证明文件。

检查数量:除规格尺寸抽查10%外,其余全数检查。检查方法:观察检查,尺量和核查相关文件。


7、管道应采用塑料割刀进行切割,切口端面应平整,无伤痕无毛刺。

检查数量:按数量抽查30%。检查方法:观察检查。


8、管道热熔焊接应符合下列要求:

1、管道组对错位允许偏差应为管壁厚度的士10%,组对间允许偏差应为士0.2mm;

2 、应保持热熔焊接加热板清洁、无尘;

3、根据管道管径、管壁厚度及产品的相关规定,准确设置加热温度及加热时间,并应严格控制热熔对口压力、对接时间、冷却时间;

4 不同管壁厚度的管道、附件不得对接。检查数量:按数量抽查30%。

检查方法:观察检查、尺量、核查施工记录。


9、管道热熔对接的焊缝,应为均匀的双重焊道,且双重焊道谷底应高于管道外表面,高度宜为管壁厚的10%;双重焊道宽月应按管道壁厚确定,但不得小于2mm。

检查数量:按数量抽查30%。

检查方法:观察检查,尺量,必要时切下管段检查。

感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助,也希望登录网站(www.cqhn88.com)留言,大家共同探讨

恒诺生物制药用纯化水

以上内容由恒诺小编整理发布

重庆恒诺水处理设备有限公司一站式环保超纯水设备提供商,从事:重庆超纯水设备、重庆工业纯水设备重庆实验室超纯水机定制、研发、生产。

推荐关键词:超纯水设备工业纯水设备实验室超纯水机

欢迎四川、贵州、重庆、云南等地的朋友咨询洽谈纯水设备、超纯水设备与机器。

相关产品

恒诺水处理设备公司专营:重庆实验室超纯水机重庆工业纯水设备重庆实验室超纯水设备定制生产、电子级超纯水设备耗材及配件批发、安装、设计、维修等业务,产品质量保证,价格优惠!您有需求请马上拨打电话:023-6583-3753  1822-3021-508

版权所有©  重庆恒诺水处理设备有限公司 2020-2030  渝ICP备2022006368号-1

  • 微信二维码

    官方二维码

    QQ二维码

    QQ 咨询
  • 超纯水机器设备-服务热线

    023-65833753
  • 在线咨询
    咨询热线

    扫一扫 加QQ

    QQ号:
    815015853

    关注微信

    扫一扫

    全国免费咨询热线
    18223021508

    返回顶部