恒诺20年专注定制实验室超纯水设备,工业纯水设备、电子级超纯水设备、实验室超纯水机、实验室污水处理设备为一体的生产销售厂家

热线电话:
18223021508

什么是循环冷却水动态模拟试验?如何进行?

发布日期:2022/6/17 19:03:46 浏览量:1513次


重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享循环冷却水动态模拟试验,供大家参考


动态模拟试验是一种对循环冷却系统腐蚀、结垢状况进行研究的测试方法。这种试验装置是动态的、有传热面的,为单管或三管式换热器,模拟生产上水冷却器的材质、壁温和水流动状态等,是试验室内评定水稳配方和工艺条件的一种较理想的综合性测试方法,试验数据可为中试及现场使用提供依据。


循环冷却水进入模拟换热器的换热管内,加热之后的冷却水进入冷却塔,经冷却后循环使用。热介质在换热管外加热,一般采用低压蒸汽或热水加热,加热介质为热水,热水由其他热源(蒸汽或电)加热。换热管材一般采用管外电镀的20号碳钢或与现场水冷却器换热管相同的材质(如不锈钢、黄铜等)。管规格为+10mmx1mm或+19mmx2mm。


试验用水一般模拟生产现场冷却水质进行配制,有条件的可直接用现场水。设计管内水流速约1.0m/s,换热管入口水温为25~45℃,进出口水温差约5℃,入口水温波动为士0.02℃,浓缩倍数为2~5倍。试验周期一般7~14d,有的达一个月。试验结束后对试管进行剖管检查,测定污垢热阻平均值、不同温度端的垢层厚度和点蚀数据、管及挂片的腐蚀率,并对垢样成分进行分析,综合判断循环冷却水的腐蚀和结垢倾向。


动态模拟试验一般要根据旋转挂片、动态污垢监测等试验对配方筛选的初步结果,选择几种配方和工艺条件的试验与空白(不加药)试验进行对比,以便筛选出最经济合理的配方。因此,往往需要进行多轮动态模拟试验,为节省试验时间,有的动态模拟试验装置往往设计成两套或四套并联,可在一轮试验中得出两组或四组数据。

感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助

恒诺电子级芯片用超纯水

以上内容由恒诺小编整理发布

重庆恒诺水处理设备有限公司一站式环保超纯水设备提供商,从事:重庆超纯水设备、重庆工业纯水设备重庆实验室超纯水机定制、研发、生产。

推荐关键词:超纯水设备工业纯水设备实验室超纯水机

欢迎四川、贵州、重庆、云南等地的朋友咨询洽谈纯水设备、超纯水设备与机器。

相关产品

恒诺水处理设备公司专营:重庆实验室超纯水机重庆工业纯水设备重庆实验室超纯水设备定制生产、电子级超纯水设备耗材及配件批发、安装、设计、维修等业务,产品质量保证,价格优惠!您有需求请马上拨打电话:023-6583-3753  1822-3021-508

版权所有©  重庆恒诺水处理设备有限公司 2020-2030  渝ICP备2022006368号-1

  • 微信二维码

    官方二维码

    QQ二维码

    QQ 咨询
  • 超纯水机器设备-服务热线

    023-65833753
  • 在线咨询
    咨询热线

    扫一扫 加QQ

    QQ号:
    815015853

    关注微信

    扫一扫

    全国免费咨询热线
    18223021508

    返回顶部