重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电子工业纯水系统安装与验收规范GB51035-2014 UPVC CI- PVC管道安装 ,供大家参考。
适用于电子工业纯水系统中采用粘接法施工的CI- PVC管道安装及质量验收。
1、材料到场时外包装应完整无破损,粘接施工前不得拆除外包装。
2、 CI-PVC管材装卸、运输和堆放过程,不得抛投、激烈碰撞及在硬性物体上拖、刮,并应避免阳光曝晒。
3、管道粘接场所应干净,粘接时严禁明火,通风应良好。
4、CI-PVC管道作业人员应经过操作培训合格,在安装整个过程中应穿着干净的服装、佩戴防尘手套,作业的工具应干净。
主控项目:
5、系统所采用的管材、附件应符合设计要求;黏结剂应为配套产品或是管材生产厂家指定的产品。
检查数量:按数量抽查20%。
检查方法:观察检查、核查产品合格证。
6、 管道安装应符合下列要求:
1管材、管件的外封套在使用时方可拆开;
2管段切割应采用塑料割刀,切割过的管端应使用专内、外倒角器进行倒角,并应用专用清洗剂、洁净布对管端内进行擦拭;
3 不得徒手接触管材、管件内壁。检查数量:按数量抽查20%。
检查方法:观察检查、核查施工记录。
7、管道粘接作业应符合下列要求:
1黏结剂的涂抹应先承口后插口,并应重复2遍~抹应均匀;
2管道插人的长度应符合产品的要求,插入长度达后,应加力保持1min~2min。
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。检查方法:观察检查、尺量、核查施工记录。
一般项目
8、管道切割需固定时,不得刮伤管道表面,应采用柔性材料
包裹。
检查数量:按数量抽查20%。检查方法:观察检查。
9、管道黏结剂的涂刷应使用专用的涂抹刷。
检查数量:按数量抽查20%。检查方法:观察检查。
10、管道插接完成后,应采用干净的棉布清理粘接口余留的黏结剂。
检查数量:按数量抽查20%。检查方法:观察检查。
11、道与支(吊)架之间应填入柔性材料隔离;接头处不应设置支(吊)架,接头与支(吊)架的净距应大于100mm。
感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助,也希望登录网站(www.cqhn88.com)留言,大家共同探讨