Ⅱ一般项目
4.3.5 碳素钢管的连接应符合下列规定:
1 无缝钢管等非镀锌类碳素钢管应采用焊接;
2镀锌钢管公称直径不大于100mm时,采用丝扣连接;公称直径大于100mm 时,采用法兰或沟槽连接。
检查数量:按系统抽查,每个系统抽查20%检查方法:核查施工记录或观察检查、尺量。
4.3.6 管道或管件、阀门组对时,应同心,对口错边量不得超过管道壁厚的10%。且不大于2mm
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。检查方法:核查施工记录或观察检查、尺量。
4.3.7 管道安装的允许偏差应符合表4.3.7的规定。
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。
检查方法:应符合表4.3.7的规定
序号
|
项 目
|
允许偏差
|
检查方法
|
1
|
坐标位置
|
≤±15mm
|
经纬仪或拉线、圈尺检查
|
2
|
标高位置
|
<±15mm
|
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
|
3
|
管道平直度
|
士20mm
|
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
|
4
|
管道平直度(公称直径<100mm)
|
小于有效管长的2L/1000
最大不超过50mm
|
水平尺、拉线、卷尺检查
|
5
|
垂直度(公称直径>100mm)
|
小于有效管长的5L/1000,
最大不超过30mm
|
挂线、卷尺检查
|
6
|
共架敷设管道间距
|
<15mm
|
水平尺、拉线、卷尺检查
|
7
|
交叉管道的外壁或保温管间距
|
<20mm
|
水平尺、拉线、卷尺检查
|
感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助,也希望登录网站(www.cqhn88.com)留言,大家共同探讨