恒诺20年专注定制实验室超纯水设备,工业纯水设备、电子级超纯水设备、实验室超纯水机、实验室污水处理设备为一体的生产销售厂家

热线电话:
18223021508

循环水系统的pH值过低了怎么办?

发布日期:2022/5/9 18:04:58 浏览量:1352次

循环水系统的pH值过低了怎么办?

重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享循环水系统的pH值,供大家参考。

循环水系统由于操作失误或其他原因,有时会发生pH值降得过低的事故,过多的酸漏入循环水系统其后果是严重的。当pH值降到5以下时,碳钢表面形成的钝化膜会很快被破坏;在pH值为4左右时,析氢反应开始,使铁迅速溶解,腐蚀速度就很快。冷却水的 pH值较低时,混凝土水池也会遭到严重侵蚀,使水的硬度增加。

当发生pH值降得过低时,一般的处理方法是停止加酸并开大排污阀增加补充水量,使pH自然回升。如果pH值降到4.5以下时,除加大排污和增加补充水使pH值迅速恢复正常外,还应力人相当于十倍正常浓度的腐蚀抑制剂,并使这种浓度保持一星期或十天,以便重新形成保护膜。

漏酸后切勿加入苛性钠,因为当pH值达到7左右时,系统中过量的亚铁离子会以水合氧化物沉淀出来。

氢氧化亚铁很快就被水中的氧气氧化成为氢氧化铁、产生严重的污垢。

大量难溶的水合氧化铁将在水流速慢的地方沉积,从而产生沉积下的腐蚀。

感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助,也希望登录网站(www.cqhn88.com)留言,大家共同探讨。

恒诺电子级芯片用超纯水

以上内容由恒诺小编整理发布

重庆恒诺水处理设备有限公司一站式环保超纯水设备提供商,从事:重庆超纯水设备、重庆工业纯水设备重庆实验室超纯水机定制、研发、生产。

推荐关键词:超纯水设备工业纯水设备实验室超纯水机

欢迎四川、贵州、重庆、云南等地的朋友咨询洽谈纯水设备、超纯水设备与机器。

相关产品

恒诺水处理设备公司专营:重庆实验室超纯水机重庆工业纯水设备重庆实验室超纯水设备定制生产、电子级超纯水设备耗材及配件批发、安装、设计、维修等业务,产品质量保证,价格优惠!您有需求请马上拨打电话:023-6583-3753  1822-3021-508

版权所有©  重庆恒诺水处理设备有限公司 2020-2030  渝ICP备2022006368号-1

  • 微信二维码

    官方二维码

    QQ二维码

    QQ 咨询
  • 超纯水机器设备-服务热线

    023-65833753
  • 在线咨询
    咨询热线

    扫一扫 加QQ

    QQ号:
    815015853

    关注微信

    扫一扫

    全国免费咨询热线
    18223021508

    返回顶部