重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享预膜处理的运行与监测,供大家参考
预膜处理的先决条件是金属表面清洁无沉积物。故循环冷却水系统必须在系统清洗之后进行预膜,这样才能使防护膜均匀致密、附着牢固,发挥较好的缓蚀效果。当系统清洗结束后,浑浊度<10mg/L时,预膜处理即可开始,并停止补充水及排污水。预膜剂一般为固体药剂,可将其直接缓慢地加入水池,使其在水流中溶解。同时加酸调低pH值。对水的pH值、温度、钙离子、铁离子、浑浊度和药剂浓度应严格监测、分析和控制,防止处理不当产生结垢或腐蚀。预膜时间可根据水温等因素确定。
预膜处理在循环水开车初期进行,一般没有工艺热负荷,故水温为补充水的温度,一般不升高。如在特殊情况下,预膜期间系统已开始有热负荷,则应随时注意热负荷的变化,根据水温、药量和正磷酸盐的监测数据,考虑缩短预膜时间等相应的措施,防止水冷却器结垢。预膜结束时,要大量排水、补水,尽快转入正常运行时的配方和条件。
两种用化学溶液的检验方法:
硫酸铜溶液法 由15g氯化钠及5g硫酸铜溶于100mL水
中配成硫酸铜溶液。将此溶液滴于预膜和未预膜的挂片上,测定挂片上出现红点的时间,二者的时差愈大,表示预膜的效果愈好。红点是硫酸铜与铁反应置换出的铜所致。故预膜质量好的挂片,出现红点的时间长。
②亚铁氰化钾溶液法由15g氯化钠及5g亚铁氰化钾溶于100mL水中配成亚铁氰化钾溶液。将此溶液滴于预膜和未预膜的挂片上,测定挂片上出现蓝点的时间,二者时差愈大,表示预膜效果愈好。预膜质量好的膜不易产生蓝点。蓝点为普鲁士蓝沉淀,由溶液与铁离子反应生成。