电子工业纯水系统安装与验收规范GB51035-2014 PVDF 电气桥架及配管配线质量验收:

发布日期:2022/5/17 19:42:16 浏览量:1259次

重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电气桥架及配管配线质量验收: ,供大家参考

1 、电子工业纯水系统采用的桥架应符合设计文件要求。


2、动力桥架与控制桥架应分开设置,合并设置时应在桥架内设置隔板,将桥架按电缆比例分开。


3、电线管应符合设计文件要求,药品区应采用阻燃PVC电线管,易燃易爆区域应采用厚壁镀锌钢管。


4 电线管应壁厚均匀,无折皱、裂缝、砂眼等缺陷,管内应无铁屑及毛刺等杂物。


主控项目

5、电缆接线前应做绝缘测试,其绝缘电阻应符合下列要求:

1)控制线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ;

2)动力线路绝缘电阻不应小于1MΩ。检查数量:全数检查。

检查方法:采用兆欧表检测及核查记录。


6 设备电气进线配管应安装防水三通或防水盒,设备与电线管间的连接应采用包塑金属软管,金属软管应有一定的垂度,其最低点应比设备的进线口低50mm~100mm。

检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个。

检查方法:观察检查、卷尺测量。

7、金属桥架的接地应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。

检查数量:全数检查。

检查方法:采用万用表或电阻仪检测及核查记录。