重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为纯水、超纯水设备,实验室超纯水设备,工业电子级超纯水设备,实验室废水系统,矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电子工业纯水系统安装与验收规范GB51035-2014 共用管架安装 ,供大家参考。
Ⅱ一般项目
4.2.8 钢材、焊接材料、焊缝的表面外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定
检查数量:按数量抽查10%,且焊缝不得少于3条、焊接材料不得少于5包。
检查方法:观察检查。
4.2.9 共用管架安装应符合下列要求:
1 管架与建筑结构连接有预埋钢板时,管架与预埋钢板焊接应符合第 4.2.7 条及第 4.2.8 条的有关规定;
2 当管架与建筑结构连接采用锚栓固定时,宜采用化学锚栓固定,化学锚栓植入建筑结构的深度应符合产品的相关规定;管架安装尺寸的允许偏差应符合表4.2.9的规定
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于10处。
检查方法:采用经纬仪、水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查。
表4.2.9 管架安装德允许偏差及检查方法
序号
|
项 目
|
允许偏差
|
检查方法
|
1
|
横向位置
|
士20mm
|
经纬仪或拉线、圈尺检查
|
2
|
纵向位置
|
士20mm
|
经纬仪或拉线、圈尺检查
|
3
|
标高
|
士20mm
|
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
|
|
水平度
|
≤2/1000
|
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
|
4.2.10共用管架涂装应符合下列要求:
1纯水处理区与化学药品区设在同一建筑内时,涂料应采用环氧类涂料;
2 管架表面不应漏涂,涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、气泡等现象;
3涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计无要求时,涂层干漆膜总厚度不应小于125μm,且误差不得超过-25um检查数量:按数量抽查10%,且不得少于10处。
检查方法:观察检查,涂层厚度应采用膜厚仪检测。
感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助,也希望登录网站(www.cqhn88.com)留言,大家共同探讨。