重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电子工业纯水系统安装与验收规范 泵及风机安装 ,供大家参考。
Ⅱ一般项目
3.5.5 水泵安装的允许偏差应符合表 3.5.5的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.5.5的规定。
表3.5.5 水泵安装的允许偏差及检查方法
序号
|
项 目
|
允许偏差
|
检查方法
|
1
|
平面位置
|
士10mm
|
经纬仪或拉线。圈尺检查
|
2
|
标高
|
士10mm
|
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
|
3
|
纵向水平偏差
|
≤0.1/1000
|
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
|
4
|
横向水平偏差
|
0.2/1000
|
水准仪或拉线、卷尺检查
|
3.5.6水泵联轴器两轴芯的充许偏差应符合表3.5.5的规定。
检查数量:全数检查
检查方法:应符合表3.5.6的规定
表3.5.6水联轴器两轴芯的充许的势及检查方法
序号
|
项 目
|
允许偏差
|
检查方法
|
1
|
轴向倾斜
|
0.2/1000
|
百分表、塞尺检查
|
2
|
经向位移高
|
≤0.05mm
|
百分表、塞尺检查
|
3.5.7 水泵的安装应符合下列要求:
1固定螺栓材质应符合设计文件要求,且应垂直、拧紧,与设备底座接触应紧密:
2带减震器的水泵,减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密。
检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
3.5.8风机安装的允许偏差应符合表35.8的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法;应符合表3.5.8的规定。
表35.8风机安装的允许偏差及检查方法
序号
|
项 目
|
允许偏差
|
检查方法
|
1
|
平面位置
|
士10mm
|
经纬仪或拉线、卷尺检查
|
2
|
标高
|
士10mm
|
水准仪或水平尺、控线、卷尺检查
|
3.5.9 风机的安装应符合下列要求;
1 风机进风口应设置简易过滤网;
2应设置减震器安装减震器的地面应平整,各组减震器承受荷载的压缩量应均匀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助,也希望登录网站(www.cqhn88.com)留言,大家共同探讨。