重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电子工业纯水系统安装与验收规范 泵及风机安装 ,供大家参考。
3.5 泵及风机安装
35.1 本节适用于系统中输送水、污泥、药品类泵及反洗、鼓风、曝气用风机的安装及质量验收。
I主控项目
3.5.2规格号技术参数符合设计文件求
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。
35.3对有脱脂求的水泵,脱脂清洗处理应符设计件求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对,检查水泵到货的相关随机文件。
3.5.4 水泵的正常连续试运行时间不应少于2h,且试运行期间的轴承温升及电机温升应符合设备技术文件的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:应采用温度检测仪检测。
横向水平偏差 ≤0.2/1000 水准仪或拉线、卷尺检查