电子工业纯水系统安装与验收规范 碳钢设备安装
重庆恒诺水处理设备有限公司从事水处理事业十多年,已成为重庆纯水、超纯水设备,重庆实验室超纯水设备,重庆工业电子级超纯水设备,重庆实验室废水系统,重庆矿用水处理设备的专业生产厂家,致力于为客户提供优质的水处理解决方案,今天分享电子工业纯水系统安装与验收规范碳钢设备安装,供大家参考。
3.3 碳钢设备安装
3.3.1 本节适用于采用碳钢材料制作及内部衬橡胶、PVC 等塑性材料或内涂环氧漆的碳钢设备的安装及质量验收。
3.3.2 设备搬运、吊装、安装时,不应采用铁制工具敲打设备本体。
I主控项目
3.3.3设备焊质量内及内质量应符合设计求。检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件的要求核对、观察检查,内质量采用电火花检测仪检查,内涂质量应采用测厚仪检查。33.4设备内附及接用丝质应符设计求
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查,检查质量合格证明文件。
3.3.5 设备的安装应符合下列要求:
1设备的安装方向应符合设计要求,窥视镜易于观察,人孔易于操作开启;
2格应符设计求;3 设备安装底板的周边应打密封胶密封。检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对、观察检查,检查质量合格证明文件
3.3.6附件、平台、梯子等与设备连接时,不得采用电焊等产生高温的连接方式。
检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
Ⅱ一般项目
3.3.7 碳钢设备安装的允许偏差应符合表 3.3.7的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.3.7的规定。
表3.3.7 碳钢设备安装的允许偏差及检查方法
序号 项 目 允许偏差 检查方法
序号
|
项 目
|
允许偏差
|
检查方法
|
1
|
中心线位置
|
士10mm
|
经纬仪或拉线。圈尺检查
|
2
|
标高
|
士10mm
|
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
|
3
|
垂直度
|
≤1/1000
|
线锤、卷尺检查
|
3.3.8 设备安装固定应采用双螺母锁定,设备调正调平后螺母应拧紧。
检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
3.3.9 附件、平台、梯子应齐全,安装应牢固。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对,观察检查。
感谢阅读,本文由恒诺超纯水小编整理,希望对你有所帮助,也希望登录网站(www.cqhn88.com)留言,大家共同探讨。